关于安川电机的增量编码器P/R 点击:1176 | 回复:8



开着拖拉机上高速

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2007-05-22 23:08:00
楼主
安川电机13位增量编码器的每转脉冲数怎么是2048P/R呢,为什么不是8192P/R呢,损失了4倍呢,损耗在哪儿?疑惑中



刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2007-05-23 06:30:00
1楼
需要你计书数器实现四倍频。2048p/r,也就是8192count/r

开着拖拉机上高速

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2007-05-23 08:50:00
2楼
也就是说所说的13位增量编码器是4倍频后的,而不是倍频之前的。谢谢啊

mcgrady

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2007-06-04 16:54:00
3楼
NO NO NO 这4倍是因为电子齿轮比的原因   安川电机的默认齿轮比是4.
2的13次方除以电子齿轮比,就是每一圈的脉冲数.

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2007-06-05 07:17:00
4楼
"NO NO NO 这4倍是因为电子齿轮比的原因"
您真的有把握?

mcgrady

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2007-06-05 08:56:00
5楼
当然.我就是搞这个的.

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-06-05 14:51:00
6楼
记得原来用过的安川电机编码器是8192线/转,4倍频之后,就应该为32768脉冲/转。

mcgrady

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2007-06-05 17:04:00
7楼
不是大,安川电机13位编码器的,电子齿轮比默认为4的.就是2048个脉冲转一圈,你改变一下齿轮比,脉冲数也会改变

mcgrady

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2007-06-05 17:14:00
8楼

"需要你计书数器实现四倍频。2048p/r,也就是8192count/r"
不好意思,
这话是对的,但是会引起误会.我就是被误会了,在这里澄清一下.
电子齿轮比只能改变转一圈需要的脉冲数.