TN-S系统PE线和N线混接有什么危害?
点击:
1386
| 回复:
1
上网学习
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2006年9月07日
发表于:2007-05-15 00:06:00
楼主
我单位配电系统为TN_S,施工方将铁制平台上的电机外壳与N线相接,但平台与等电位端子排焊一起,这样接有什么危害?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2007-05-15 22:10:00
1楼
原来的零线(N),被并接一根保护接地线(PE)后,除了需要重复接地以外:
由于原来的零线(N)的性质已被改变,变成了保护中性线(PEN)。因此,其截面要求必须遵循相关标准,采用10mm2以上的铜芯导线或16mm2以上的铝芯导线。
假如:断零线(N),仅仅有可能烧毁电器设备,但不会使设备的外壳带电,也不会造成触电事故。
假如:断保护中性线(PEN),不仅有可能烧毁电器设备,而且还会使设备的外壳带电,导致触电事故发生。
因此,保护中性线(PEN)比零线(N)更重要,其截面规格有一定的要求,以免断保护中性线PEN线的事故发生。