生活污水的液位如何检测? 点击:5616 | 回复:83



lxbgh78

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:664
  • 注册:2003年2月13日
发表于:2007-04-16 12:55:00
楼主
请问在生活污水中的液位如何控制?选择什么样的液位开关?污水中有较多的杂物!!



上海工控老A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2008年3月15日
发表于:2008-05-22 12:20:05
61楼

在水处理行业多年,我们的建议是:

1. 污水比较粘稠,杂质多,接触式的传感器经不起时间的考验,不推荐。现在我们的客户都要求改造为非接触式。

2. 非接触式的液位检测控制中,超声波的效果较好,影响因素仅包括风、噪音等。温差其实不是问题,因为我们可以修正。检测精度最高可达0.3mm,一般污水要求10mm也够了。

3. 最关心的价格,由于批量和成本下来了。我们一套(0-4m,精度10mm)超声波液位自动控制系统,价格在400-500左右,可同时控制4台设备。接触式的也要200元左右,安装和后期维护成本很高,1年后,超声波整体成本低于接触式的。

欢迎同行和用户和我们探讨。

上海慧森电气有限公司 / Shanghai Hiison Engineering Ltd. 地址:上海市杏山路8号银都名庭大厦3号501室 Tel: 021-62163775;

service@hiison.com

 www.hiison.com

小格子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2005年7月07日
发表于:2008-05-22 15:38:14
62楼

请教各位大虾,怎么液位浮球了呢?

 

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2008-06-05 08:52:58
63楼

电接点液位控制器要注意两点:1、控制器要精度高,低灵敏度的,OMRON的质量好 61F-GP-N8D;2、电极要用不锈钢电极。

另外超声波比较好,只是价格高点。

上海工控老A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:590
  • 注册:2008年3月15日
发表于:2008-06-06 14:50:21
64楼

64楼:超声波的价格不高的....慧森电气经过长期的攻关,把国外几大品牌的超声波传感器国产化,并集成到SK控制器,成位目前国内少有的一体化超声波检测控制设备,性能达到国际水平。该控制器同时提供分体和联体式两种超声波检测方式。测量范围最大8m(更大需要定制),精度最高0.3mm.

如果您有量,300元一套一体式超声波检测控制器,如何? 

环境人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-11 12:06:45
65楼
用浮球开关时要把重锤加重一些,否则污泥层把浮球整体托起,浮球不起作用。

山宗友110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2007年12月04日
发表于:2008-10-14 11:33:14
66楼

真的学习了

不错

wywater

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2008-11-07 10:57:55
67楼
超声波液位计是可行的

wjxu001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年10月16日
发表于:2008-11-15 20:59:07
68楼

用投入式液位传感器配智能显示仪表

 

litao0574

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-15 21:16:49
69楼
引用乔木 的回复内容:连杆浮球液位开关,外套一根护管,问题不就解决了。 就是这样简单实用。



tacmina

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年11月22日
发表于:2008-12-22 19:26:12
70楼

采用气泡式液位/液位差计比较适宜。其特点是传感器不与被测介质直接接触,因此不怕脏和强腐蚀性液体。如需要还可自动测量介质比重、修正当比重不等于1时通过测量压强间接获得水位的误差。利用气泡液位计作为核心技术的明渠式流量计,可避免现行的静压法明渠流量计将压力传感器浸入水中的缺点,而且可以根据污水比重自动修正测量结果,使排污量的剂量更接近实际。测量精度取决于压力/差压传感器的精度,通常在+/-0.5%,完全能够满足工程测量要求。如需提高精度,可选购具有更高精度的传感器,但污水处理厂的水位/水位差测量则没有这个必要。这种液位计有4-20mA输出,自备气源,每套约3000元左右。详情浏览网页www.bstech.com.cn

lqws

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年3月22日
发表于:2009-05-26 16:34:43
71楼
我们一直用浮球液位开关。因为我们的工程在进水口都有格栅,所以大的漂浮无是会被拦截的,不会对液位开关造成影响

yangxiaochan0120

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2009年5月18日
发表于:2009-05-26 16:54:34
72楼

一一般用射频导纳和雷达的,精度高,酸碱性还好

FDD1997

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 935回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1082
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-05-26 17:04:45
73楼

权当学习了

 

 

 

jaskky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2010-09-09 17:29:09
74楼

用超声波液位计就可以啊,因为生活污水处理时一般都要经过格栅机,污水漂浮物基本都被打捞,不影响检测的。我就是负责液位计和流量计售后服务的,这个我蛮清楚。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:138帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2010-09-09 23:23:21
75楼

表计安装简单、运行可靠、信号稳定、抗干扰拽,木有它奶奶滴,这样那样的麻达事,,,才是真真的硬道理

价格便宜,是软道理

要想尿滴高,更上一层楼,

不需吹气的,集气式非接触液位计,资料见:http://www.sc-sensor.com/uppic/201072817421460348.pdf

029-85398206

 

timison

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:488
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2010-09-11 12:47:24
76楼
我上次自己做了个液位计。用电导的,很简单。效果不错

apoapoapo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2010年12月08日
发表于:2011-04-04 00:13:19
77楼
水位计,水能导电,价格便宜,但铁枝容易生锈,做下适当防锈措施后可。

龙唐西门道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 301回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:787
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2011-05-13 16:00:24
78楼

得看水质,如果水中杂质不多的话可以用超声波液位计,

杂质较多可以用浮球液位开关或电子水位开关

fengye_wjt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2011年5月09日
发表于:2011-05-13 18:56:28
79楼

如果是敞口容器,用插入式的单法兰压力变送器比较号,煤浆槽都能用,污水更应该没有问题

tiantangzhu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2011-10-31 11:57:33
80楼
对于很小的生活污水池,液位控制,能够及时排水就可以了,需要做集中监控,采用哪种水位开关。用浮球可能由于现场施工原因,损坏的量和频率都很高,用音叉或者别的测量方式,成本太高,水泵的功率才1个KW,可能测量器件的价格都高过水泵的价格。有没有什么经济划算的解决方法。邮箱wangqiang126163@126.com