现场调试执行机构的过程中遇到一奇怪问题,执行机构手动调试完成后,用手操器(输出给执行机构4~20mA带负载能力750欧)操执行机构,设定开度100%时,此时手操器输出20mA,执行机构运动到67%的位置停止动作,将手操器与执行机构的控制电流回路串入一万用表,显示14.72mA.信号怎么衰减的????????????在手操器与执行机构之间安装信号隔离器后,上述问题解决,执行机构正常工作.求助高手利用理论帮我解开谜底,万分感谢!