关于西门子的组织块的请教
点击:
701
| 回复:
1
东方瀚海
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 82回
年度积分:0
历史总积分:721
注册:2004年10月11日
发表于:2007-03-07 16:17:00
楼主
我最近朋有让我帮他看了一个西门子的程序,因为我和他都是做维护的 一直也没怎么看程序 前些日子要改造 一看和我常用的200 有很大的不同 那个程序里真正的组织快是OB35 OB1就是个摆设 内部就是一个记数程序 现在虽然工程改造已经做完了 但是我还是不明白 他为什么要这么做 难道是 整体的循环是间 大于150MS 请各位大哥给个指点
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-03-07 21:27:00
1楼
没有OB1的程序是不能运行的,用了OB35时间中断是为了精确的计时调用程序,你如果对调用程序的时间没有什么要求的话,Ob1中采用定时器来调用也没有什么问题,OB35此时却成了真正的摆设了。