当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
求助:慢速升温
点击:
682
| 回复:
5
洪雪浪
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:32帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:553
注册:2006年7月20日
发表于:2007-03-05 17:01:00
楼主
现在有一台水浴烘箱,要求每小时升温3.3度,如何能够做到?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
周公
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:119帖 | 5549回
年度积分:0
历史总积分:6446
注册:2002年11月26日
发表于:2007-03-06 18:14:00
1楼
宇光708P有线性升温控制功能
回复
引用
举报
鑫鑫鹰熊
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 152回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2004年12月28日
发表于:2007-03-07 14:20:00
2楼
看你的容量!考虑加大加热功率!
回复
引用
举报
洪雪浪
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:32帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:553
注册:2006年7月20日
发表于:2007-03-07 14:36:00
3楼
宇光808P有线性升温控制功能,这个是宇光推荐的,但是分辨率不行啊,我用的是PT100,分辨率只有0.1,要求升温0.055度/分钟,宇光的程序表可能达不到这么精确,有分辨率比PT100精确的传感器吗?
回复
引用
举报
logitech
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 296回
年度积分:0
历史总积分:967
注册:2004年8月25日
发表于:2007-03-07 14:55:00
4楼
宇光仪表PT100的显示是只有一位小数点,内部运算是两位小数,PT100的精度本身就达不到你的精度要求.
回复
引用
举报
logitech
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 296回
年度积分:0
历史总积分:967
注册:2004年8月25日
发表于:2007-03-07 14:55:00
5楼
看看PT1000吧
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
高低压配电知识问答四
[2312]
动手实验:将LonWorks集成到大...
[1516]
如何才能做一名出色的自动化...
[2158]
S7-300的n个常见问题解答
[9534]
斗轮堆取料机选用原则
[1734]
为什么用STEP7不能监控CPU31...
[2010]
PID怎么控制阀门开度啊??
[3371]
求助:恒压供水成熟的方案
[1970]
电气原理图、回路图快速电子化...
[2302]
欧陆表3504 3508中文说明书
[2990]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号