  我公司为湖北鄂州钢铁公司修建焦炉煤气加压站工程,其中有两台高炉加压机和两台焦炉加压机,单机电动机功率为185KW和200KW.其工作原理是,平时是单机变频工作.当出现故障时,将变频工作的电机切换到工频运行,其原理是,变频器加速到50HZ然后延时30S立即切停变频接触器,起动工频接触器.经过几次调试,现在已有两台接触器在从变频器切换到工频时B相触头烧得粘连.希望大家给点建议此方案是否可行.可靠.另外变频器采用施耐德ATV61,接触器也是该公司的D475额定工作电流475A.切换时的电机运行电流为300A左右.



yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:176帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2007-03-01 19:23:00
1楼
电气图

ws11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年11月17日
发表于:2008-06-06 10:13:21
2楼
将两台交流接触器在购买时选择大一些,买二台600A试一试。

aew

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2001年11月08日
发表于:2008-09-02 14:38:07
3楼

这两台烧坏的接触器是变频主接触器还是工频主接触器?

再一个:切换时的具体过程是怎样的?

yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:176帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2008-09-04 11:30:55
4楼
工频主接触器坏,,先是变频把速度提起来后停变频起动工频

deng1986yi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2008-11-09 19:25:08
5楼

切换工频需要有一点点延时防止电源加到变频器的输出端,而工频电源加到电机上的时候电机的转速应该是额定转速,因此变频与工频切换时一定得把变频的频率提高一点,如先提到55HZ,一般的变频器都有这个控制处理功能。我是四方电气的售后人员,经常调试这种需要变频工频切换的过程,客户自己调试也出现过你所说的那种情况,如上述那样做没有出现过问题。

周木新

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2009年12月02日
发表于:2010-02-20 22:04:56
6楼
接触电流较小选大点,两者之间切换需有2--5秒的延时