一.干湿球湿度计

  干湿球温度计是最普通的测定湿度的仪器,其构造如左图所示。

  这种温度计由两支相同的温度计组成。一支的球部直接与空气接触,称干球。另一支的球部裹着纱布,纱布末端浸在装有蒸馏水的容器里,称湿球。水浸湿了纱布,并从纱布表面蒸发,从而带走了一部分热量,使湿球温度计的读数低于干球。纱布表面水分蒸发的多少,直接取决于空气中水蒸气的饱和程度(相对湿度)。

  空气中的相对湿度越低,则纱布上的水分蒸发越快,而干湿球的温差也越大。知道干湿球的温差后,就可利用公式计算出相对湿度。文章转自《中国传动网》

  通常为了应用方便起见,可预先制好计算表格,在知道了干湿球的温度后,查表即得相对湿度。


二.TH135湿度控制器

    TH135湿度控制器是采用高精度温度传感器Pt100测量干湿球温度,根据干湿球测湿原理研发的一种湿度测控设备,将经典的干湿球测湿方法与现代电子技术相结合,满足现代工业对湿度测控的高精度要求。文章转自《中国传动网》

    TH135湿度控制器可与加湿器及除湿器一起组成湿度测控系统,为工业及民用场合提供可靠、简便的湿度测控解决方案。

    TH135湿度控制器可应用于食品加工、制药、环境监测、木材干燥等应用场合。

三.注意事项 

    ① 包的湿布以疏松的棉织物为佳,并预先煮去上面的浆质和脂肪,以利吸水。纱布过厚,则“湿球”温度传感器的冷却不够充分,会影响测定结果。

    ② 蓄水容器不能紧接“湿球”温度传感器,应至少离开2—3cm。所用的水以蒸馏水为好。文章转自《中国传动网》

    ③ 纱布不应使用太久,不然会过多沾染灰尘,降低吸收水分的能力。