首页 上一页 1 2 下一页 尾页

求助变频-工频切换 点击:2912 | 回复:32



gdldq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:28帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2002年6月04日
发表于:2007-02-08 11:33:00
楼主
在供水系统中,变频到工频的切换是慎重的。最近我作了人小项目,切换到工频时,先停止变频器的输出,再断开变频器到电机的接触器最后工频接触器接通,结果一次正常,一次空开炸了。我没弄明白是何原因。变频器是160KW的。



朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2007-02-10 17:09:00
1楼
160KW的水泵变频转工频是不一定成功的。
据说75KW的就已经很难转换了。
变频运行时它的电压相位与工频时的相位不一定是什么关系。变频转工频时,如果相位相同或相近,那么转换没有问题。如果相差大,就无法转换了。相位不同,那么转换到工频时电压叠加,电流非常大,于是就应该跳闸,断路器分断能力看是几十KA,如果断路器分断能力不够,就该炸了。我的网站:plc.123ye.com.

王行洲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2004年1月09日
发表于:2007-02-11 07:38:00
2楼
最好先用示波器先搞一下,确定相位差相同再进行转换

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-02-11 07:45:00
3楼
建议用电抗器或者软起动器切换
电抗器成本低一些,效果还可以

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-02-11 08:31:00
4楼
现在的变频器都有切换的功能。
比如三菱A700系列的

单色线

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:88帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:876
  • 注册:2006年12月13日
发表于:2007-02-11 08:52:00
5楼
用电抗器怎么切换呀,请具体说明一下谢谢了

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-02-11 14:59:00
6楼
电抗器串联在电机回路,仰制转换瞬间的高峰电流。不会因其他原因引起瞬间大电流损坏接触器和断路器。
电抗器成本低,软启动器成本太高

单色线

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:88帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:876
  • 注册:2006年12月13日
发表于:2007-02-11 15:02:00
7楼
楼上朋友所说的是,但是我考虑到另一个问题,变频转换共频的相序问题怎么解决,只用电抗器可以吗
如果相序不对,电流会急剧增加  出现断路器爆炸.

小学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2009年6月19日
发表于:2007-02-11 15:15:00
8楼

小学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:526
  • 注册:2009年6月19日
发表于:2007-02-11 15:15:00
9楼

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-02-12 09:38:00
10楼
再不行可以加装相序继电器,相序不对禁止切换
电源相序应该不会很动吧,一般没有人考虑这个问题


以下纯属个人意见

电抗器电感量大一些,也不会损坏断路器,不过切换完毕需要短接电抗器。所以尽量把电抗器正常工作两端压降控制在8V左右,可有效控制短路电流
如果相序相反,对水泵损坏也比较大。再者,就算相序相反,也不应该暴断路器,电机方向突变,瞬间电流很大,也不会达到10KA以上,断路器应该承受得了。加一个300A--压降5V的电抗器,就算短路,短路电流也不应该超过24KA
断路器爆炸可能断路器质量也有问题,应该选用限流断路器

gdldq

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:28帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2002年6月04日
发表于:2007-02-12 10:39:00
11楼
各位的意见的参考价值。但令我不解的是:变频器输出已经禁止了,变频输出的接触器也已经断开了。与相序、相位有什么关系?转子继续运转,在定子上产生的反电势是随转速变化的吧?!如果是,那么降压起动方式,切换同样存在相位、相序问题。不可能找到与市电相位、相序相同的反电势机会。

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-03-17 11:39:00
12楼
这样大功率的变频器,千万不要把它当成软起动来用,很容易出问题,你还好,变频器没炸,否则老板肯定炒了你

南昌华盛变频器维修中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年10月23日
发表于:2007-03-17 15:24:00
13楼
空开电流不够大吧,接触器灭弧不好吧,切换时间定得不好吧

wty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 503回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2007-03-19 14:23:00
14楼
要完全停止后,再切换到工频

HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-03-19 14:28:00
15楼
个人认为,大功率变频器,在供水过程中是不能搞循环软起的,如果搞多泵变频供水,最好只让一台泵变频运行,其它的泵用软起动器

丘wenzan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2004年8月20日
发表于:2007-03-24 23:20:00
16楼
我想是不是电机转子产生电压与切换到工频后的电压相序不同而产生电压叠加。

LKR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1079
  • 注册:2002年7月01日
发表于:2007-03-25 16:43:00
17楼
本人在南城新发地京开高速路旁(九龙山庄)有一个配线车间400平米,能进20吨位以上的大货车,专门为各工控公司配线;恒压供水控制柜、锅炉鼓引风变频控制柜,中央空调辅机变频控制柜设备,空压机变频控制柜,PLC控制柜、照明节电控制柜,及各种电气控制柜,品牌涉及欧姆龙OMRON、三菱MITSUBISHI、ABB、西门子SIEMENS、施耐德Schneider、LG等变频器及工控元器件,量大交活快,有板金加工。一般纳税人企业,可开增值发票!!电话:13911093205(北京)联系人:刘经理

plc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2006年8月08日
发表于:2007-03-25 21:50:00
18楼
13683565642真心诚意为您服务!

winccc

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:67帖 | 1131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2990
  • 注册:2001年10月09日
发表于:2007-03-25 22:08:00
19楼
没有那么离谱吧,还要考虑市电的相位,其实电抗器是一定要的,然后要注意的就是变频在转工频时的动作顺序以及时间,我试过一个132KW电机的用160KW变频,转换一点问题也没有呀

winccc

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:67帖 | 1131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2990
  • 注册:2001年10月09日
发表于:2007-03-25 22:12:00
20楼
下面引用由洲在 2007-2-11 7:38:00 发表的内容:
  最好先用示波器先搞一下,确定相位差相同再进行转换
------------------------------------------------------------------------------------------
^_^呵呵,没有听说还要考虑相位的

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页