我准备把原来用水罐方式的供水控制改为变频恒压控制,大家给个以及 点击:458 | 回复:2



张智勇

    
  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-02-06 08:33:00
楼主
    我公司有大大小小的水罐控制5套,都是深井泵+大水罐供水,提供电接点压力表控制.0.3MPa开,0.45MPa关.发觉水泵因频繁启动寿命太短,计划改为变频恒压控制.
在网址上看到许多文章,计划使用变频器+(控制器或PLC)+远传压力表控制,单独用变频器不用恒压控制器原因:
       1是无法使用休眠功能,夜间用水很少时水泵一直转.用时间控制器又怕夜间有突发事情用水.
       2是可以使用两个压力段 生活用水和消防用水

   咨询几家恒压供水器,价格在200-1000多不等
大家给个意见



张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-02-06 08:37:00
1楼
PLC+文本显示器成本在1400元左右(台达带模拟量输入输出PLC+信捷文本显示器),虽然价格偏高,但稳定性要好

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-02-06 17:15:00
2楼
自己顶自己