台达ASDA伺服Z向脉冲问题 点击:3785 | 回复:13



huadian

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-01-28 10:45:00
楼主
想将Z向脉冲(零点信号)直接到EH系列PLC上,但是Z向脉冲是差动信号。下载最新版的ASDA应用技术手册,上面介绍CN1的48脚是Z向脉冲开极输出信号,直接连PLC的X13后使用DZRN指令不能完成原点回归动作,马达不停。



中达电通

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:981
  • 注册:2002年1月06日
发表于:2007-01-29 08:55:00
1楼
ASDA CN1 PIN48是没有功能的,正确的Z相信号是PIN50,PIN24为差分信号。台达PLC的DVP32EH00M是可以接受差分信号的,共6路,DC 5V。其他的机型目前不支持差分信号。

robotH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2433
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2007-01-29 09:09:00
2楼
ASDA归零Z相无需PLC控制,驱动器本身可以实现。PLC只要接收驱动器发出的归零完成信号即可。

huadian

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2007-02-02 14:54:00
3楼
从图中看48脚是Z向脉冲开极输出信号,难道是驱动器版本过低?

dave-007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:309
  • 注册:2006年7月27日
发表于:2007-05-30 12:36:00
4楼
新版本的驱动器确实是有加48脚Z向脉冲开集极输出的!!你的驱动器有可能是版本过低!

李晓东-PX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2005年3月04日
发表于:2007-11-15 14:00:00
5楼
还是覃工说的对,不过,有这样的功能我还是第一次注意到!

孺子丑牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2016年4月22日
发表于:2016-05-09 22:43:53
6楼

台达B2系列伺服如何采集z相脉冲?

glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2016-07-27 08:29:37
7楼

B2驱动器自身通过485和内置的编码器取数具,Z脉冲是驱动器的输出,不是输入!

如果你的PLC想用这个输出,则需要在此脚上对+24V做上拉(4.7-10K电阻),这个脚上才会有信号,否则,什么都没有!

这是大部分称为OC的信号用法,个别的信号输入有自身的处理,可以没有上拉就可工作,具体分析。

枫·宁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2019年1月20日
发表于:2019-01-23 11:02:26
8楼

有人能指点下我台达伺服吗

枫·宁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2019年1月20日
发表于:2019-01-23 11:02:34
9楼


回复内容:

对: 中达电通 ASDA CN1 PIN48是没有功能的,正确的Z相信... 内容的回复!

-------------------------

有人能指点下我台达伺服吗

枫·宁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2019年1月20日
发表于:2019-01-23 11:02:42
10楼


回复内容:

对: huadian 从图中看48脚是Z向脉冲开极输出信号,难道是驱动器版... 内容的回复!

-------------------------

有人能指点下我台达伺服吗

信达铝业技术@强@1769272700

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2017年9月01日
发表于:2019-03-04 17:54:19
11楼
还是覃工说的对,不过,有这样的功能我还是第一次注意到!

小逸爸爸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 479回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2016年1月27日
发表于:2019-04-09 12:41:23
12楼

xiexiefenxiang

954452567

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2014年7月30日
发表于:2019-09-12 11:03:20
13楼


引用 glenxu 的回复内容: B2驱动器自身通过485和内置的编码器取数具,Z脉冲是...

-------------------------

PM}WMFQCP(KUPWHQLF)YXSN.png

b2伺服的z相可以直接读吧?200 smart的m点接电源正,电流从i0.0流出,到44,再从29到电源的负


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师