温度降低导致电阻液阻值变化,最终致使电动机跳闸 点击:592 | 回复:0



lenovo

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:517
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2007-01-26 19:41:00
楼主
我厂一台6KV的380KW电动机采用液体电阻启动,进入冬季,时常发生起动后跳闸的情况,一般再启又正常,所以一直没有在意,今天亲自去处理了一回。就此分析如下,如有不同意见请跟贴:
进入冬季,天冷,溶解度降低,溶剂析出,电阻液阻值变大,起动时间内电动机的转速较往常低,当短路开关吸合的一瞬间,阻值变化突变,电动机定子电流过大,过流继电器动作,电动机跳闸。处理的办法是1、加热电阻液;2、搅动电阻液;3、增大过流保护动作电流(只可微调,建议不调)