当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
大家看一下,怪不怪
点击:
1463
| 回复:
19
穷人1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2006年11月01日
发表于:2007-01-10 20:11:00
楼主
先介绍一下具体情况:电源3相1地,是变压器出来3相200V,设备电源直接把配电箱插在母线槽上.一次偶然用电笔测了一下,其中1相氖泡不亮,用万用表测3相电压相同,断开低压总开关后正常,应该是1相对地.因其他原因未能继续寻找原因,共生产了2年多.06年11月,因有1台设备的电缆线出现异常,爬到母线槽上一看,发现2台设备的配电箱与母线槽上标的方向插反,也就是说一相直接对地,修正后再用电笔测3相正常.(插座箱是外包移动设备时插的).问:为什么一相直接对地还能正常作业?(我自己无法解释)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
火炎焱燚
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:323
注册:2006年12月27日
发表于:2007-01-10 20:27:00
1楼
不知道你的负载是什么
1相借地 漏电不跳???
回复
引用
举报
穷人1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2006年11月01日
发表于:2007-01-10 20:37:00
2楼
负载大部分是伺服电机。开关不跳,流水线正常作业。
回复
引用
举报
昱宁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:177
注册:2006年11月08日
发表于:2007-01-10 20:50:00
3楼
感觉你那的变压器 中性点是不是没有接地.
回复
引用
举报
穷人1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2006年11月01日
发表于:2007-01-10 20:55:00
4楼
这个倒没注意,平时没留意。明天去确认一下。
回复
引用
举报
304689755
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 198回
年度积分:0
历史总积分:380
注册:2006年7月19日
发表于:2007-01-10 21:04:00
5楼
做个实验吗
回复
引用
举报
newchp
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:113帖 | 3966回
年度积分:0
历史总积分:9364
注册:2006年7月15日
发表于:2007-01-10 21:08:00
6楼
上面说变压器中性点无接地不可能。低压供电系统,常用TN系统,中性点有以个明显的接地点,即大电流接地供电系统。应该是接地电流不是很大,而没有装设漏电保护装置,常规的自动空气开关是不会跳闸的。
回复
引用
举报
穷人1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2006年11月01日
发表于:2007-01-10 21:12:00
7楼
这个有点问题。设备是24小时运转的,平时我们也没空的,所以配电房也很少去。(所以去年发生了一次事故,10KV避雷器对地,炸了,配电柜的外壳都变形了,门被炸飞,还好人都不在,不然...)
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-01-11 20:12:00
8楼
你是哪家单位的
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-01-11 20:13:00
9楼
好烂啊!做电工太危险了吧
回复
引用
举报
穷人1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2006年11月01日
发表于:2007-01-12 18:44:00
10楼
呵呵,要生存没办法呀,每一行都一样呀。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-01-12 22:25:00
11楼
没人给答案,要答案给我。。。。不能打
回复
引用
举报
芯片级维修
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:102帖 | 1797回
年度积分:3
历史总积分:7330
注册:2006年6月18日
发表于:2007-01-13 07:31:00
12楼
电源3相1地,是变压器出来3相200V
------------------------------------------------
你的三相一地的“地”,我估计没有接到变压器副边的中性点,每一相与“地”构不成回路,当然也就没啥事。
回复
引用
举报
水边清浅横枝瘦
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:78帖 | 3488回
年度积分:8
历史总积分:5664
注册:2006年7月11日
发表于:2007-01-13 07:58:00
13楼
昱宁 芯片级维修
分析就对了.
回复
引用
举报
我爱罗
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2004年8月10日
发表于:2007-01-13 08:25:00
14楼
我也觉得是楼主的变压器中性点没有接地.
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2007-01-13 09:05:00
15楼
楼主的变压器是输入三相380V,输出三相220V,中性点根本就没有
是专门供伺服控制器220V电源的
一相接地没事
二相接地就......
回复
引用
举报
穷人1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2006年11月01日
发表于:2007-01-13 18:12:00
16楼
我的变压器输入是10kv的,输出是200V的,负载除了伺服电机外还有普通电机,为什么能正常工作呢?照理应该缺相呀,不能理解。
回复
引用
举报
fandahe
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 345回
年度积分:0
历史总积分:430
注册:2006年4月19日
发表于:2007-01-13 18:59:00
17楼
变压器中性点没接地.
回复
引用
举报
我爱罗
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2004年8月10日
发表于:2007-01-14 07:27:00
18楼
你的负载都是几相的?估计发现问提的那两台设备是伺服电机
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-01-14 08:28:00
19楼
1、变压器中性点没有接地,即不接地电网;
2、不接地电网,多用于负载集中、负载性质要求供电安全可靠不能停电等情况;
3、不接地电网,单相落地,系统可维持运行;
4、不接地电网,单相触电事故少,运行安全可靠;
5、不接地电网的缺点:
1)单相落地,系统可维持运行,造成事故隐患长期存在;
2)单相落地,出现容性泄露电流,电网电压上漂(可用高阻抗接地克服);
3)电网设计电压为线电压,造价高;
4)不适用负载分散,供电范围大的情况;
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
能看明白这三种单按扭电路的...
[11567]
为什么水泵空转电机就要烧,风...
[21643]
请教如何判断镇流器的好坏?
[20403]
零线和地线有区别吗?
[11748]
额定125A的三相空开能承受的...
[26369]
接近开关和磁性开关电气符号...
[28525]
16A的空开能带多少瓦的电器?...
[33161]
求助!!! 3P+N的漏电保护断路...
[17814]
空气开关与断路器有什么区别
[12518]
X62W万能铣床电气了控制电路...
[26166]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号