我们用吉化的差压变送器测量孔板流量计的流量,在使用过程中,用手持操作器把差压变送的量程从50kp改称100Kp,开方是在plc里运算的,请问改差压变送器的量程后plc的程序用改吗?我读程序发现只是将N/27648开方了再乘以流量计的量程,(N为plc读到的数值)并没有找到差压的量程,请问如果需要改?改怎么改?从哪入手?



蔚蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2002年7月20日
发表于:2007-01-15 13:26:00
1楼
不必关心变送器量程,只需根据计算后的流量量程改变.量程应为原来的1.41倍左右.

于业宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 365回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2007-01-19 23:53:00
2楼
只要把PLC里显示的流量量程改为升级后的量程就好了.升级后的量程=√50/100/原量程