如何解决传感器的干扰以及误动作? 点击:1585 | 回复:13



LARRY LEE

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2006-12-28 11:36:00
楼主
我在现场应用中使用接近开关遇到很多干扰,致使传感器误动作,不知道有没有好的措施来解决?希望大家给予指导!谢谢



大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2006-12-28 11:59:00
1楼
接近开关一般产生数字量信号,不容易收到干扰.

LARRY LEE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2006-12-29 10:40:00
2楼
主要是周围磁场的干扰,如变频器,电机等产生强磁场的电动设备

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-12-29 11:24:00
3楼
一般情况下不会。

大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2006-12-29 11:42:00
4楼
你也可以把电缆换成屏蔽电缆试试,屏蔽单端接地。

一级代理商

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2005年3月20日
发表于:2006-12-29 12:15:00
5楼
要有干扰我想最多是外部磁场干扰,或者你的线路上面出了故障,在震动的情况下会产生误动作.或者使用太久,它想罢工!

西出阳关

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2005年10月30日
发表于:2007-01-01 17:49:00
6楼
先确定安装是否有问题!干扰?也许。那就做好屏蔽接地。

zml_1120

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2007-01-02 16:34:00
7楼
首先看一看误动作接近开关的分布情况,其次看一看接近开关制造厂家。如果使用的接近开关厂家较多,误动作是否集中在某一个厂商上,这样就是产品质量问题。还要看一看误动作开关分布是否集中在某几个部位,还是随机性较强,才能确定。大多数是情况下产品质量有问题,造成两个方面原因,一是漏电流过高,二是抗干扰性能差。

songame81

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2007-01-04 22:45:00
8楼
首先是要确认安装状况,是否按产品要求的参数安装。这点很重要

GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2007-01-05 08:39:00
9楼
也可能的确是你的工况太恶劣了吧,
你用的那家的产品?介质是不是很具有黏附性.

刘方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1092
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2007-01-05 08:54:00
10楼
动力和信号线分开步线和做好屏蔽就可以了吧

LARRY LEE

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2007-03-02 15:49:00
11楼
谢谢大家的指教!
我在现场用的是电感接近开关,安装没有问题,周围也没有大的干扰设备(如变频器,电机等),放接入工作电压(10-30VDC)开关信号指示灯闪烁,但是没有信号输出.不知道是什么原因?

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-03-02 23:57:00
12楼
如果不是你的判断有问题,就是接线错误或开关坏了。

zcon29005959

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2014年9月05日
发表于:2015-07-14 20:40:36
13楼

专业生产M12屏蔽式线束线缆, 为传感器厂家解决干扰问题 正成电气, www.czcon.cn