EJA差压变送器型号量程选高了怎么办? 点击:624 | 回复:2



9shanghai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-12-13 21:12:00
楼主
EJA差压变送器型号选高量程了,怎么可以在小量程上也能使用?
例如表高量程的范围是2500MMH2O~50000MMH2O,现在要用的表量程是0~800MMH2O,怎么样能用?



蜗牛上的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2006年6月22日
发表于:2006-12-20 14:45:00
1楼
婴儿穿得了大人的衣服?还是换件合适的吧

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2006-12-20 15:13:00
2楼
差太多了 换吧 