关于电动机启动的问题 点击:782 | 回复:0



pptoo

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2006-12-13 16:26:00
楼主
一台TECO的75KW电机星角启动,空载时启动 切换都正常,但是挂上负载后  启动正常,但是在转换的一瞬间空开跳闸.经过仔细检查发现是一路电缆的相序接错了,更正后一切正常.在这里不明白,为什么空载的时候没有故障,.而且听人说象这样接线,上去就能烧电机,而这台电机空载的时候还运行了一段时间没问题,请高人指点一下