检查仪表保温伴热,是仪表工日常维护工作的内容之一,它关系到节约能源, 防止仪表冻坏,保证仪表测量系统正常运行,是仪表维护不可忽视的一项工作。
这项工作的地区性、季节性比较强。冬天,仪表工巡回检查应观察仪表保温状况, 检查安装在工艺设备与管线上的仪表,如椭圆齿轮流量计、电磁流量计、旋涡流量 计(涡街流量计)、涡轮流量计、质量流量计、法兰式差压变送器、浮筒液位计和 调节阀阀等保温状况,观察保温材料有否脱落,有否被雨水打湿造成保温材料不起 作用。个别仪表需要保温伴热时,要检查伴热情况,发现总是及时处理。 还要检查差压变送器和压力变送器导压管线保温情况,检查保温箱保温情况。差压 变送器和压力变送器导压管内物料由于处在静止状态,有时除保温以外尚需伴热, 伴热有电伴热和蒸汽伴热。对于电伴热应检查电源电压,保证正常运行。蒸汽伴热 是化工企业最常见的伴热形式。对于蒸汽伴热,由于冬天气温变化很大,温差可达 20℃左右,仪表工应根据气温变化调节伴热蒸汽流量。蒸汽流量大小可通过观察伴 热蒸汽管疏水器排汽状况决定,疏水器连续排汽说明蒸汽流量过大,很长时间不排 汽说明蒸汽流量太小。蒸汽流量调节裕度是很大的,因为蒸汽伴热是为了保证导压 管内物料不冻。要注意的是伴热蒸汽量不是愈大愈好,有些仪表工为了省事,加大 伴热蒸汽量,天气暖和了也不关小蒸汽流量,这样一是造成不必要的能源浪费,增 加消耗,有时反而造成测量故障。因为化工物料冰点和沸点各不相同,对于沸点比 较低的物料保温伴热过高,会出现汽化现象,导压管内出现汽液两相,引起输出振 荡,所以根据冬天天气变化及时调整伴热蒸汽量是十分必要的。
如果文章不是全部或涉及图片表格等内容的,查询地址:[url=http://www.kzcd.cn/mforum/forum_more.asp?scriptID=3125]地址联接[/url]站内文章只供学习参考之用!



烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2006-12-09 15:04:00
1楼
能帮忙提供个EJA430A的保温箱尺寸图不?

足不出户

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1589回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:5205
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2006-12-10 00:25:00
2楼
好帖!
冬天不好过,几乎天天拿蒸汽管子吹被冻的仪表!