 本人所处车间发生一起停电事故,事故发生过程如下:
  一实习维修工在一动力配电柜内备用塑壳式短路器上接用电器,在关柜门
时造成两相短路,最终导致控制24台正在生产的设备断电.
  线路配置如下:
  1.接用电焊机的配电柜共接用8台设备,每台设备最大负荷16kw.
  2.各设备使用80A塑壳式短路器,接用电器的备用断路器为63A.
  3.配电柜用gG160A熔断器做上一级保护隔离。
  4.其他16台最大负荷亦为16KW且使用配电柜为与上述配置相同的两个柜子.
  5.短路时1所述柜子两相160A熔断器烧毁,接用电器的备用断路器为63A跳闸.
  6.短路同时造成为此24台设备供电的上一级225A空开跳闸,最终造成停电事故.
事故发生时,所有机台均处在低负荷状态,单机台不超过1KW,24台设备同时高负荷(16KW)
运行最多不超过8台.
  问: 此线路设计及各类保护设计选配是否合理,为何会连过两道保护造成大面积停电?