天冷了,老装置测液位的差压变送器的负压测隔离液乙二醇和水如何配比?
为了防冻,平时直接用水了!



GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-12-06 09:43:00
1楼
呵呵,加个保温管算了,
___
玩笑,我也想知道该怎样配?

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-12-06 23:31:00
2楼
用汽车水箱防冻剂既可.汽车水箱防冻剂主要成份是乙二醇

足不出户

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1589回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:5205
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2006-12-07 15:13:00
3楼
查了一下,好像是50%!

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2006-12-10 20:59:00
4楼
我们用1:1,管道保温,河南,山东没什么问题