发表于:2006-12-03 17:03:00
1楼
成熟的复杂回路智能控制策略: 能提高用户系统的控制精度,从而提高产品质量,提高系统的运行的稳定性,真正实现减人降耗。
应采用 规则 + 差量控制 (此方法已成功用于多台大型锅炉的控制),规则+差量控制的重点在控制对象的规则模型的建立,规则模型的建立主要应由过程控制专家或系统的设计人员来提供,或由控制对象的历史运行数据分析得来;如锅炉的减温水流量与锅炉负荷的函数关系应由锅炉的性能设计人员来提供。
规则+差量控制中的差量(设定值与测量值之差)控制,主要用于在系统运行时在线调整规则模型内的参数(调整哪些参数由过程控制专家或系统的设计人员定),使规则模型更接近真实系统。
差量控制方法的选择: 对大滞后系统用模糊控制法,一般系统可采用常规PID方法。
规则 + 差量控制方法可用于多输入多输出复杂系统。
规则 + 差量控制的特点:有自学习功能(对被调整参数的记忆),对操作人员的经验依赖性不强,控制精度高,响应快,抗干扰能力强。
2005年 应用于福建安溪发电有限公司 2X50MWCFB分散控制系统, 主汽温和床温及主汽压力控制。
2004年 应用于浙江红宝热电厂 2X130T/h CFB 分散控制系统, 主汽温和床温及主汽压力控制。
2003年 应用于山西永济热电厂 一炉(武汉凯迪410T/H CFB锅炉), 主汽温和床温及主汽压力控制 。
2002年7月 应用于广东东莞德永佳纺织制衣有限公司(港商独资)新厂热电联产工程 4炉(75T/H CFB)2机(15MW)DCS,针对德永佳热电站为 孤网、母管制、CFB的特点,采用最新控制方法,完成 炉膛压力、汽包水位、主汽温度、床层厚度、床温、氧量、负荷(主汽压力)控制投自动,完成对原老厂10多台柴油发电机组的自启停,领CFB投自动化全国之先。
2002年4月 应用于山东华泰纸业(上市公司)二炉(WGZ170/9.8-1型170 煤粉炉)二机 (25MW C25-8.83/0.98-IV),主汽温和床温及主汽压力控制 。
2001年10月 应用于山东平度热电厂75T/H CFB DCS,主汽温和床温及主汽压力控制。