一个工程安装时,由于业主单位时间紧迫,在白天工作之后又接着在晚上通宵进行。经过24小时的紧张工作,最后终于安装完毕。开始上电试运行,谁知其中一台变频柜竟然一声巨响后空开跳闸......反复检查,没有问题,再次送电,空开又跳。再次仔细检查,最后发现变频器的N-端被接了根地线!长时间的工作,头脑竟然发昏到如此地步!去掉地线后,经过检查,发现损失如下:400A的接触器触点熔焊,已经报废;200KW变频器整流模块全部被烧毁。幸亏还有备用设备,不然损失就更大了。每次想起这件事故,心里总不是滋味,希望大家工作中一定要细心细心再细心,避免类似事故的发生。