首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

在碱炉引风机应用变频节能一个不可思议的现象,望高手进来看看 点击:4981 | 回复:48



工控初哥

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2004年10月03日
发表于:2006-11-13 23:50:00
楼主
我们在造纸行业的碱回收锅炉(烧黑液)引风机上应用变频技术进行节能改造,用的变频器是施奈德的ATV61系列,引风机功率55KW,改造前是用自耦降压启动方式启动运行在工频50HZ,用红外线测转速仪实测转速1493RPM,此时风门开度为百分之30左右,风量能满足需要,但改变频调速后,风门开度100%给定频率加大到50HZ甚至52HZ还是不能满足正常锅炉燃烧的需要(既风量不够),实测转速分别也达到了1490RPM、1530RPM,本人实在是想不通,无法解释这个现像,不知那位高手能出援手,小弟在此不胜感激!



HBZYCS

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2007-03-17 11:22:00
41楼
各位同仁:大家好,楼主的问题可能出现在以下几个方面:
1、引风机转向是不是反了?这个问题极有可能
2、鼓风机是不是开的太大了?这个也有可能,
3、碱炉的风道是不是堵住了?这个可以通过安装在引风机前的负压表看出来,如果负压没上来,估计是风机转向反了。
4、原来的引风机是不是配置过小?现在碱炉的负荷是不是增加了?我估计这台碱炉最大配套50t浆/天的小碱炉,不然引风机不会这么小。
对于楼上兄弟们发表的意见,小弟不完全赞同,对于锅炉的变频改造,对于引风机及鼓风机都是有非常大的节能效果,一般情况是这样的:锅炉的鼓风机通常采用的是定值运行,也就是鼓风量一般不做自调,通常由操作人员更据燃烧需氧情况来调节,引风机根据炉膛负压作PID闭环调节,主要目地是维持锅炉负压在0- -50PA为最佳燃烧状态。
我以前在一家造纸厂碱回收车间任技术员,该厂碱炉配套60T浆/天,设计时鼓风机为45KW,引风机为75KW,在实际运行过程中,鼓风机风门不度不到20%,运行电流只有40A,引风机在正常运行时风门开度为70%,电流只120A,但是长时间运行后,因为碱灰堵塞风道,炉膛负压上不来,引风机风门开度开至最大都不能满足要求。
后来我厂对引风机、鼓风机都进行了变频改造,通过几天观察,在碱炉正常运行时,鼓风机电流只有20A左右,在风道不堵塞的情况下,引风机电流为90A左右,但是随着运行时长的增加,风道堵塞之后,为维持炉膛负压,引风机电流渐渐增加,直到引风机满载运行时负压任不能满足要求时就停炉清灰。通过此次变频改造,节能效果是非常明显的。
还有一个问题应该指出,引风机不要在空载下(也就是锅炉未点燃)的情况下试运行,因为冷空气的比重比热烟气大,更据能量守恒计算,引风机肯定会超电流运行!
本人简介:赵光辉  毕业于制浆造纸专业,曾在大中型纸厂干过几年碱回收及环保技术工作,现就职于一家专业从事工业自动化公司,专业从事节能与自动化控制设计,如有朋友需要对锅炉做变频节能改造,请联系:QQ121039717  13387217017

bby

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:32帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:441
  • 注册:2006年5月04日
发表于:2007-03-17 19:23:00
42楼
我可以告诉你;风机的风量够不够与转速有关,与变频无关.既然你安装了变频后的转速与安装之前的转速达到了一致,为啥硬要把变频器套在一起呢?
建议;查找风道进出口,包括风道泄露,堵塞等影响风流量因素

CQSL

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 719回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2007-03-18 00:00:00
43楼
最好是能测量下以前没改前的转速.







雪梅吟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年11月20日
发表于:2008-05-22 15:41:53
44楼
测一下30%时的电机电流,可判断有无节能的空间.

幸福阳光

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:397
  • 注册:2003年12月10日
发表于:2008-07-05 09:38:58
45楼
多做一下测试。问题也有可能出在变频上。我想问一下楼主你用的61变频宏设置设的是不是节能模式?还有有没有对电机做自整定?

印染电气

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-07-05 10:16:57
46楼
    今天也遇到类似情况。           导热油炉引、鼓风机。

胡演刀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:639
  • 注册:2005年4月21日
发表于:2008-08-04 18:24:23
47楼

这种情况我们这里也遇到过,问题大多出在烟道上,碱灰堆积太多,清理以后就行了

 

冰城游子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年8月17日
发表于:2008-08-17 13:46:44
48楼

电机转向是否正确?引风机能力是否够?烟道是否堵塞?这些都不是问题啊,一个专业人员几分钟就可能做出判断的。

只要改变频之前运行是正常,我认为引风机改装的变频没有问题,改装变频对于风机的运行及节能上都有很大的提高。焦点问题我认为是工艺控制问题,从你说的情况来看应该是供风量过大,而导至炉内过风量大,这样的后果是炉内正压大、飞失大、炉温过低。你可能先确定供风量,在调节变频电机的转数,如果是正常的话应在35—40HZ之间,供风量你可先按理论用风量的120%左右来确定一下试试。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页