电压降计算方法
电压降根据下列条件计算:
1、 导线温度70~90℃;
2、 环境温度40℃; 
3、 电缆排列(单芯); S=2D 
4、 功率因数: cosθ=0.8; 
5、 末端允许降压降百分数≤5%
6、 Vd代表电压降: 
     Vd=K x I x L x V0(v)
     I:工作电流或计算电流(A) 
     L:线路长度 (m) 
     V0:表内电压(V/A.m) 
     K:三相四线 K=√3 单相 K=1 
     单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V 
     三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V 
7、 主电缆允许长度计算公式: 
单相L= 11/1 x V0 三相L=19/√3 x I x V0 
8、 例:主电缆70mm2,计算电流220A, 电压降V0=0.36 X 10-3V/A.m 
三相允许长度L=19/√3 x 200 x 0.36 x 10-3=130m