空压机能否星-三角启动?
点击:
5533
| 回复:
40
一水
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2002年8月05日
发表于:2006-10-15 16:35:00
楼主
各位大侠,我这里有一台 7.5KW 的空压机。以前是三角启动(要求也是三角启动),我现在想要 星-三角 启动,但是担心启动力矩不够,更不知道这样会不会对空压机性能有损害,请教各位。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
大鸟wmeeq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2006年1月03日
发表于:2006-10-15 18:09:00
1楼
没必要改星三角起动,改了以后,当管道有压力时起动不起来,我厂里11KW都用直接起动,没事的,怕烧接触的话,可加大一点,用西门子3TB44,
回复
引用
举报
一水
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2002年8月05日
发表于:2006-10-15 18:20:00
2楼
但是我是电网压降太大,目前换变压器是不可能,想通过星三角启动 看能够否降压启动,减少对电网的冲击
回复
引用
举报
一水
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2002年8月05日
发表于:2006-10-15 18:30:00
3楼
现在我这火线和零线之间是200V,当启动时只有110V左右,使得其他电器元件出现无法正常工作现象,请教有什么办法解决吗?
回复
引用
举报
欧阳飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 162回
年度积分:0
历史总积分:246
注册:2004年12月21日
发表于:2006-10-15 19:00:00
4楼
回复
引用
举报
欧阳飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 162回
年度积分:0
历史总积分:246
注册:2004年12月21日
发表于:2006-10-15 19:02:00
5楼
可以啊,但你要根本解决还是需提高的电网质量.
回复
引用
举报
别墅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:133帖 | 1355回
年度积分:0
历史总积分:3722
注册:2006年4月09日
发表于:2006-10-15 20:41:00
6楼
空压机一样可以用Y--△降压起动,只不过你的电动机才7.5KW,电源允许的话最好还是直接起动
回复
引用
举报
书包
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 770回
年度积分:0
历史总积分:976
注册:2005年9月27日
发表于:2006-10-15 21:37:00
7楼
我认为7。5KW都不能直接启动的话(压降很大)。那你变压器的容量也太小了。我以前两台15KW的空压机都要直接启动。
回复
引用
举报
XFZ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2006年1月01日
发表于:2006-10-15 23:13:00
8楼
我觉的你应该检查一下你的配电线路以及空压机是否有故障!如果正常不应该有这样大的压降!关于空压机的启动赞成各位的意见还是尽量直接启动,尤其是你只有7.5KW的电机!
回复
引用
举报
一水
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2002年8月05日
发表于:2006-10-16 08:31:00
9楼
谢谢各位的关注,压降这么大可能是因为客户的实际功率超过变压器的负荷了,空压机直接启动是正常工作的,但是对我其他的电器设备有影响。我所担心的可能就是 大鸟wmeeq 先生所说的怕空压机启动不起来会电机堵转。
回复
引用
举报
王小四
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 144回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2005年12月07日
发表于:2006-10-16 13:57:00
10楼
如果不能提高的电网质量.改星三角起动是可以的,我公司的4台空压机250KW(380V)都是星三角起动.但还有4台500KW(690V)是直接起动的.
回复
引用
举报
电笔一支
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 365回
年度积分:0
历史总积分:583
注册:2004年6月02日
发表于:2006-10-20 23:20:00
11楼
楼上说的对呀,我们公司三台135KW螺杆式空气压缩机都是星三角启动的啊,用的很好。不过看楼主所讲的,似乎配电线路有问题哎,7.5KW的压缩机都有这么大的压降要好好检查叻,不要电线过热失火哦,空压机又是频繁卸载、加载的机器
回复
引用
举报
苟军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 239回
年度积分:0
历史总积分:603
注册:2003年11月10日
发表于:2006-10-21 20:13:00
12楼
现在想要 星-三角 启动,但是担心启动力矩不够,更不知道这样会不会对空压机性能有损害,
朋友,你想的很对.如果是活动塞机.会出现起动不了.用变频器.
回复
引用
举报
蒙毅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:306
注册:2005年2月11日
发表于:2006-10-22 09:02:00
13楼
如果担心的是怕空压机星形启动时有压力而起不来,那样我觉得可以装一个卸载电磁阀,就是在星形起动的时候使空压机空载,然后到三角形运行的时候使空压机加载就可以了,不知道可行否,供参考。
回复
引用
举报
整流电路
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:25帖 | 172回
年度积分:0
历史总积分:310
注册:2006年6月13日
发表于:2006-10-22 09:18:00
14楼
用变频器.
回复
引用
举报
颜红兵
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2005年3月01日
发表于:2006-10-22 09:34:00
15楼
说得得好,我顶.建议查下线路.压降太大,测下实际电流,实际功率有多大,看变压器是否过小,或有线路问题.
回复
引用
举报
同志们辛苦了
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2006年1月15日
发表于:2006-10-22 13:29:00
16楼
启动时用星形,工作时转换为三角形运形,气压高时星形运行,高时三角形运行.
回复
引用
举报
同志们辛苦了
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2006年1月15日
发表于:2006-10-22 13:31:00
17楼
启动时用星形,工作时转换为三角形运形,气压高时星形运行,低时三角形运行.
回复
引用
举报
gravitationecho
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 180回
年度积分:0
历史总积分:459
注册:2005年3月10日
发表于:2006-10-22 14:39:00
18楼
如果是这样(火线和零线之间是200V,当启动时只有110V左右,使得其他电器元件出现无法正常工作现象)最好是换变压器(不知道你的变压器是否可调压,停电后调档位开头即可),要不然的话,你可以告诉你的老板非换变压器不可了。想通过星三角启动一般理论上要看机械特性,实际上并没有太多要求。一般10KW以下的电动机没必要减压都能够是直接启动,为了减少对电网的冲击又要起动力矩大的话应该使用自耦减压起动。完成这项工作之后可否给个回应!!!
回复
引用
举报
能学于人则学之,能授予人则授之。
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 283回
年度积分:0
历史总积分:452
注册:2006年4月21日
发表于:2006-10-22 21:25:00
19楼
我这里三台7。5KW一台15KW的,好长一段时间都是同时直接启动的
回复
引用
举报
笑辉电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2006年10月22日
发表于:2006-10-24 20:02:00
20楼
我个人觉得,如果是活塞式空压机不改装的话是不合适用降压启动,如果是螺杆式空压机就完全可以的!要问为什么吗?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
380V三相四线供电,到配电盘以...
[23421]
日光灯镇流器L、N能接错吗
[11057]
为什么水泵空转电机就要烧,风...
[21643]
单相电机怎么实现正反转?
[12986]
图解液压基础知识大全2
[14022]
明明是“变频交流电机”,为什么...
[14439]
接触器触点经常烧
[10391]
热继电器的脱扣等级?
[23565]
家里装水泵,一楼到八楼的高度...
[48510]
干一辈子电气总结出来的口诀
[12552]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页