lenze E82ZAFSC I/O interface 经常发生20端子输出电压低,有时为0v,以至28端子无enable 信号,无法起动。有时即使28端子电压ok,但变频器依然IPM状态,无法reset。
用新模块替代,即OK!
   本公司有四条生产线,采用此类变频器达一百多个。一发生此类故障就得一个新模块,一年就得几十个,费用大大的。 
   我印象中,好像其他品牌变频器很少发生此类故障。
个中原因,请大虾赐教!!



kevinj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 274回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2004年9月01日
发表于:2006-09-03 12:32:00
1楼
如果你们的standard I/O模块用的是内部电源供电,加上如果环境温度较高,该模块是会容易出现内部电源超负荷工作后损坏,如果可能的话建议对模块改用外部电源供电; 再有如果变频器应用只是起停的简单调速,可以不用I/O模块而改用短接端子盖加上面板调速.以上请参考.

双百利

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2001年6月24日
发表于:2006-09-22 15:28:00
2楼
我用过,应该是质量问题,不同的机器,就爱坏这个模块

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年2月28日
发表于:2009-06-19 09:55:31
3楼
成本太高,一个模块700圆,我想改国产变频器替代它