我是一名机电维修工.主要从事工厂电工。前些日子我遇到这么一个问题:一条塑料挤出线,当初安装时,当时的电工把漏电保护器安装在主电路上(漏电保护器的响应速度比支路相对的空开要快(,导致以后要是那一个加热器件漏电,就让整条线停下来,造成原料、电能等各种的大量浪费! 我就将零线直接接好,问题就解决了。我知道这样会有很大的安全隐患,但每条支路的短路器会起保护作用的!但心中老是不快。请各位老师多多指教!
 



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-09-25 12:09:00
1楼
在需要检测漏电的支路中安装独立的漏电保护器应该是最好的办法。