CGL_炉压控制 点击:1096 | 回复:0



孤独*求败

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:839
  • 注册:2003年4月30日
发表于:2006-09-05 22:17:00
楼主
1. PHF段炉内气体成份控制:
在PHF段(FCV2030)通入一定量的空气,作为PHF内燃烧的氧气成份,燃尽其炉内可燃气体及氧气成份。
2. 炉压控制:
1) 通过检测PHF段废气管道的压力(PT)-->控制PCV2070的快速动作;保证PHF段内压力40~50Pa(4~5mmH2O)。
PIC压力指示控制器:(以一个PID调节方式运行,以达到最佳调节性能)。
PIC调整模式:分别以“AUTO”、“MAN”调整方法。
2) XAV2070:在NOF关闭停止状态下,保证内PHF炉内不受废气管道的温度、压力、成分等外界影响,快速打开阀门。
3. 管道压力、温度控制方式:
1)   复热器(RECUPERATOR)参数表:
复热器 设计温度 设计压力
废气进入管口 700℃ -200Pa
废气排放管口 407℃
空气进入管口 20℃
助燃空气管口 450℃ 8Kpa
2) 根据“复热器(RECUPERATOR)参数表”设计、调节各共用数据。
   3) TCV2030当助燃空气管道内的温度较高,NOF燃烧量较小情况下,自动打开阀门。
4. 分析仪器数值参考:
1) 氧气指示器(O2I2070):分析PHF炉内的氧气成分。
2) CO/CO2分析仪(AY2070):分析NOF各区的CO/CO2成分(CO含量0~5%;CO2含量0~15%;而CO/CO2含量则为CO与CO2的比率值)。
3) H2/N2/DP分析仪(AY0000):分析HNX、RTF、JC、TDS各段的H2/N2/DP成分(JC、RTF、TDS等三段其DP含量为小于¬-30℃)。
5 N2在各段的作用及控制方法:
1) NOF空气管道、LPG管道在点火前通入N2,作为清扫管道内的可燃气体、废气。
2) 在NOF紧急停机,向炉内通以适量的N2,降低炉内的温度,防止断板。
3) 在JC、DC炉内通入适量的N2,可以保持炉内气体成分、炉内压力。
6 HNX在各段的作用及控制方法:
1) RTF炉内通入HNX保护气体,可以保持炉内气体成分、炉内压力;H2还可以对铁板进行还原作用,与炉内氧气反应生成水蒸气。
2) JC、QZ、TDS、DC等各段通入HNX保护气体,作用与RTF段相同。
3) HNX保护气体比例控制:以工艺要求调节N2/H2比例,FIC(流量指示控制器)数值。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师