DELTA人机和Schneider TWIDO的通讯 点击:1312 | 回复:4



一点意见

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 895回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1187
  • 注册:2002年7月29日
发表于:2006-08-30 11:14:00
楼主
参数设置步骤:
1、新建twido程序,设置handware-port1,设为modbus,19200,8,even,1。
2、通过plc编程电缆和plc建立连接,下载。将schneider编程电缆的拨码开关拨到位置2,下载plc程序;将拨码开关拨到位置3,人机在线监控。
3、对应人机的参数,使和plc通讯参数一致。

需要注意的是,施耐德plc的内部寄存器使用时需要开启,开启方法:如果人机画面中需要监控%mw200,那么在plc程序中至少要用到%mw200以后的寄存器。

通讯电缆接法:通讯脚5、7必须短接。
                       
                           



yangyfeng

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 764回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-09-03 10:39:00
1楼
好东西

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2757
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-04-21 10:13:00
2楼
呵呵

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2757
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-04-21 10:13:00
3楼

朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2007-04-21 19:38:00
4楼
twido不好用。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师