34.FSC系统硬件由  Central Part  卡件和  I/O  卡件两部分组成。Central Part简称为CP,是FSC系统的心脏,包括  CPU  、  COM  、  WD  、  DBM  以及  VBD  。
35.FSC系统总线SBUS是CP卡件背板,有 5 槽、  7 槽、 12 槽、 17 槽四种。其中 12槽是最常用的。
36. FSC系统每个CP Rack最多可安装四块通讯卡件,从  右  向  左  依次编为COM1、COM2、COM3、COM4,它们的序号要通过卡件侧面的硬跳针设置。
37.FSC系统每个CP最多安装   6  个VBD,每个VBD可连接  10  个HBD。
38.FSC系统CPU卡件  不能  带电插拔。
39.FSC系统HBD可以带电插拔更换,但是如果HBD组态为  “安全相关”  ,拔出HBD时,所连接的CP将Shutdown。
40.FSC系统通讯卡1008/E/1用于与Honeywell的  PlantScape  系统进行通讯。
41.FSC的Function block 是子程序包,可以像其它标准符号那样在FLD中调用,功能块以其本身的  FLD页号  作为标识,要求功能块的FLD面号必须在  500  以上,并且页号要大于Program Block的页号。
42. FSC系统SOE软件运行后,画面中三个标签的功能是什么分别是Event History、Incoming Events、Errors,它们分别表示  查看历史事件  、  查看实时事件  、  查看故障信息  。
43.FSC当组态工作全部完成以后,就可进行  Translate Application(编译)  。编译的过程是系统对组态中可能存在的错误进行检查,并生成下装至系统的机器码文件。
44.FSC数据库编译完成后,要进行  Download(下装)  ,配置了冗余CP的系统,需要  分别  对每个CP进行下装。
45.FSC程序下装时,如果CPU为10020卡,钥匙开关要打在  IDLE  位置,如果CPU卡为10012/1/2,钥匙开关要打在  RUN  位置,下装时Force Enable开关应处在  允许  位置。



siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-08-19 22:42:00
1楼
发全一点,下次给别人培训就套用即可