求助各位怎样才能把电机隔开
点击:
571
| 回复:
2
科比
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2005年10月13日
发表于:2006-08-10 21:02:00
楼主
接近开关与直流电机共接一个开关电源。。怎样才能把电机隔开,因为我已把好几个接近开关烧掉。
谢谢大家了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
听雨观雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 2918回
年度积分:0
历史总积分:4435
注册:2004年2月26日
发表于:2006-08-17 16:53:00
1楼
另加一个直流电源给接近开关。
回复
引用
举报
SUNYUAN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 174回
年度积分:0
历史总积分:567
注册:2004年4月03日
发表于:2006-08-18 18:05:00
2楼
用一个DC/DC,将两路电源隔离,防止地线环流串扰。