36楼
我是维修变频器初学者,我经常帮一些纸厂维修变频器的.有个厂家有三条生产线,一般6个点,最高140米纸速,变频器的房间是有空调的,一条用西门子MM440,一条用三菱F500,F700,A500,一条用ABB的ABC800;听厂里的电工师傅说,西门子经常偷停,三菱的和ABB的就不会;在这间厂我一共修了3台西门子的变频器,三菱和ABB的都几年了没坏.
另外有客户想叫我帮他的造纸生产线改变频,但是我没有改个,我只是见过一些厂是用同步控制器输出0--10V电压控制的.都是4--6个点的,140米左右的,现在我想用正弦的变频器和同步器改,变频器房没有空调的,可以正弦的改吗?还有同步控制器什么牌子的比较好用呢?