首页 上一页 1 2 下一页 尾页

自控高手进:测氢气流量 点击:1878 | 回复:32



GP新手

    
  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-08-03 14:44:00
楼主
大家都知道:氢气几乎是最难测量的气体之一;
请大家讨论一下,
氢气流量的测量,管道DN650;
压力5 Bar;常温;
请问可以选用什么流量计
以及该用什么材质!
才能在保证精度高的情况下.
测的比较稳定的流量!



红藕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2006-09-04 15:36:00
21楼
摇摆,你把QQ给我吧,
我找到了关于这个的电子版

GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-09-05 08:14:00
22楼
QQ:33714483
MSN及信箱:yuxi1017@163.com

大江边

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2006-09-05 09:45:00
23楼

流沙1103

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2006-09-06 17:54:00
24楼
不知道大家对锥形流量计有没有认识,对直观段要求低、精度高、压损小。就是价格高

zhongdingjidian

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:167帖 | 1364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2372
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2006-09-06 18:29:00
25楼
我们在给河北省气象局的氢气站做监控,涉及到氢气测量。

GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-09-07 09:01:00
26楼
楼上的朋友你好,
我进你们公司的网站看了,
没发现有测氢气的仪表啊,
而且我感觉你们公司的表从图片上比较粗糙,
盘柜的线路布局也不是很合理,
呵呵,仅仅是提个意见.
请问你们用的是什么仪表?

考虑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2001年11月17日
发表于:2006-09-08 21:10:00
27楼
孔板可以达到很高的精度

GP新手

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 1614回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1985
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-09-09 08:55:00
28楼
楼上:孔板最高精度到多少?是不是实验数据?

从新来过

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:22帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2006-09-09 22:46:00
29楼
孔板就行了,孔板是标准件了

wxw518

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2006-12-30 13:34:00
30楼
提供Honeywell气体质量流量传感器,
联系电话:075583680810
联系人:  王生
深圳市新世联科技有限公司

红黑剑鞘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2006-12-31 13:00:00
31楼
这么大的管径,应该要求不高,孔板足够了

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-02-20 08:32:00
32楼
我需要的氢气流量计要求是:
1.温度是常温;
2.压力1.05-1.10MPA;
3.流量在100-1000Nm3/h;
4.管道是DN25.
我原来用的是转子流量计,我希望选用一款精度更高的流量计,希望帮我选择一款,提供相关资料和联系电话,我的EM:xu301308@126.com

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页