我在仪表选型时,遇到了测量液位的难题
介质脂肪酸;要求防腐;上层容易形成蒸汽;
要求温度280度,量程2.2m;敞口;
可以顶部安装,也可以用差压
需要多台
在这么高的温度下,
没有合适的产品
请各位高手给点意见.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
蜗牛上的树
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 219回
年度积分:0
历史总积分:417
注册:2006年6月22日
发表于:2006-07-28 17:45:00
1楼
据我所知,根据填充液不同,ABB远传法兰最高300℃,Smar最高350℃。其他的不知道,最好询问厂家。
回复
引用
举报
天天学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-07-29 22:48:00
2楼
李刚说的: 用1151法兰毛细管远传式,耐高温,防腐法兰膜片,有精确的介质密度就可以做到高精度.
完全正确!
我的言论 邵同志
回复
引用
举报
量子风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 940回
年度积分:0
历史总积分:1259
注册:2004年6月09日
发表于:2006-07-31 08:40:00
3楼
我是卖雷达的,你这个测量要求我们的雷达料位计完全可以满足! 价格大概28000 特点是一劳永逸
回复
引用
举报
石工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2004年4月29日
发表于:2006-07-31 16:11:00
4楼
你好, 觉得用1151差压变器来测的话是很好,不过用远传毛细管的成本太高了,我们在做电厂仪表时测汽包水位就是很好的例子,汽包上面是蒸汽,下面是水,而且蒸汽温度达到400多度,我们公司自己的产品几千元就搞定了,用毛细管远传可能要1万多元,我们用的是常规的差压变送器,但是外加了平衡容器,这样就造价很低啊,有什么请技术咨询石工 电话:13724849977 邮箱:shixianghong@163.com
回复
引用
举报
bj李刚
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 212回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2004年7月26日
发表于:2006-08-01 09:00:00
5楼
石工 您好 (用毛细管远传可能要1万多元)这个价格可能是外国进口的价格吧,我们自己生产的1151系列是他们价格的一半还要少,呵呵,不要在论坛上拼价格了,技术能达到,楼主自会选型的。
回复
引用
举报
GP新手
关注
私信
精华:2帖
求助:1帖
帖子:40帖 | 1614回
年度积分:0
历史总积分:1985
注册:2006年6月21日
发表于:2006-09-01 11:45:00
6楼
呵呵,这个后来我们最终没敢在做
我们报的价格太高了,客户不相信,
这个一个小的化工企业,
国产的变送器,温度好象都没有那么高的.260基本是个极限了
如果到300,肯定要坏.
1151和3051也可以,温度也可以到320.
不过高温型也是要加钱的,雷达就是太贵了,其余就是浮筒还勉强便宜些!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
欧盟扶梯标准更新EN115-1:20...
[2301]
我国仪表精度等级是如何划分...
[1475]
纺织行业电器维护工程师看过...
[6898]
SIEMENS 300仿真软件(集成)...
[9591]
什么样的人很难当项目经理?
[1561]
[下载]罗克韦尔软件集成安装...
[1773]
为什么用STEP7不能监控CPU31...
[2010]
讨论圆网印花机导带更换参数...
[2644]
BNC模拟信号转VGA数字视频信...
[1483]
求助:集电极开路输出,RS422输...
[1758]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号