请教honeywell pks系统的问题 点击:2021 | 回复:16



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-07-21 11:23:00
楼主
各位大哥,请教一下关于honeywell  pks 的问题。
我们公司用的是pks系统,控制器是c200,
我们需要这样一种控制:
当液位高于80时,如果流量大于300,则将阀关小10%,如果流量还大于300,再将阀关小10%~~~~~~~~
当液位高于90时,如果流量大于100,则将阀关小20%,如果流量还大于100,再将阀关小20%~~~~~~~~
当液位高于95时,则将阀关闭。
不知道如何实现?可不可以用SCM来控制?
有没有哪种模块可以用程序控制他的模拟量输出?让我们在scm里设定当条件满足时,输出减小10%??
请各位大哥赐教!!
谢谢!!



许亚洲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2003年8月27日
发表于:2006-07-21 13:18:00
1楼
可在在计算块中写入脚本

天涯咫尺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-07-24 13:12:00
2楼
可以和我联系
我们公司定期做PKS技术培训
包括日常维护
mytenet@tom.com

天天看书不烦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年9月05日
发表于:2006-07-27 11:32:00
3楼
用SCM很容易实现,当条件满足时用SCM将PID的模式修改为程序控制,再将模式打手动,再给PID的输出(OP)赋值。

单身的旅行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2003年8月23日
发表于:2006-07-31 13:53:00
4楼
同意楼上的说法

mayi114

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2005年12月16日
发表于:2006-08-11 22:56:00
5楼
SCM是什么?

江苏华宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2006年5月17日
发表于:2006-08-12 21:02:00
6楼
SCM就是顺序控制模块吧

wlming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-05-18 10:03:00
7楼
SCM和计算块应该都可以,比如:“ ?:”

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-05-23 17:27:00
8楼
几种方法都行。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-05-23 17:27:00
9楼
这个太简单

zhaofei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2004年12月07日
发表于:2007-06-06 09:29:00
10楼
SCM和计算块应该都可以,比如:“ ?:”我都做过

☆★

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 349回
  • 年度积分:685
  • 历史总积分:30422
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2007-06-06 16:58:00
11楼
顶一下

山里的孩子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年1月10日
发表于:2007-06-22 23:13:00
12楼
用SCM很容易实现,只要注意一下语句格式就行了

hzx_2211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2011年9月30日
发表于:2011-09-30 14:52:50
13楼
新装一HONEYWELL PKS服务器,数据从在用服务器上备份,使用后出现在STATION里很多点无法显示数据,请教各位高手,我问题出在什么地方,谢谢,我的邮箱:hzx_2211@163.COM。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1969
  • 注册:2007年8月22日
发表于:2015-08-06 17:00:26
14楼

建议楼主使用PID调节回路连续调节,控制非常稳定,没你说的那么复杂!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1969
  • 注册:2007年8月22日
发表于:2016-12-05 15:58:40
15楼

建议楼主使用PID调节回路连续调节,控制非常稳定,没你说的那么复杂!

z549886007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2010年5月13日
发表于:2019-08-12 10:32:25
16楼

需要学习,谢谢楼主的资料


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师