楼主
我不知道为什么1在plc中以实数显示的时候竟然是1065353216,我用的是西门子S7-200
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
teamo.wan
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 442回
年度积分:0
历史总积分:732
注册:2005年12月13日
发表于:2006-07-21 14:56:00
1楼
你是不是将存储数值的寄存器写成了MD(双字)?
回复
引用
举报
南飞雁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2006年7月19日
发表于:2006-07-21 17:30:00
2楼
同意以上看法,你显示值用的是双字