6千伏侧负荷开关熔断管烧断对并联变压器负荷的影响有多大? 点击:1499 | 回复:9



水泥电气

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 311回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-07-11 23:11:00
楼主
我单位变电所有两台额定容量1250千伏安 10/6千伏 的变压器并联运行,6千伏侧出线采用带熔断管的负荷开关,并联开关采用隔离开关.有一台变压器6千伏侧最近发生了一次烧中相熔断管的事故,中相电流降为0安,其他两相降为6安.而与之并联的另一台变压器三相电流增加到了100安,严重过载,请问为伸摸会产生这种现象?



erdg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2006-07-12 09:28:00
1楼
首先请问你是做什么工作的?

水泥电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 311回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-07-13 19:49:00
2楼
配电室主任

水泥电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 311回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-07-13 19:52:00
3楼
请诸位高手在技术方面给予指导

dzmtmwq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-07-13 20:25:00
4楼
期待高手解决

blue-don

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2006-07-13 20:59:00
5楼
由于变压器属于并联运行,当一相保险管熔断后,造成该变压器二次则缺相运行,你采用的并联开关是隔离开关(其实这是违规的),没有自动断开并联电路,造成正常运行的变压器出现两个不正常电流:1、由于其中一个变压器不能正常供电,正常运行的负荷必然加大,电流大是肯定的。2、当故障变压器出现缺相后,供电异常,故障变压器相位变动,正常的变压器向其其余的绕组供电,造成环流。基于以上两个原因,电流相加,正常运行的变压器电流突然间加大是理所当然的。这时候情况非常危险,必须要将另外正常运行的变压器马上退出运行,否则会出现变压器过负荷烧毁的事故!另外,建议你将并联用的隔离开关改成专用的环网柜,这样出现问题的时候,何以马上自动退出故障设备。

水泥电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 311回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-07-13 21:05:00
6楼
谢谢楼上高手的制导,我即刻建议换装环网柜.

水泥电气

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 311回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2006-07-13 21:10:00
7楼
是不是说故障变压器已成为正常运行变压器的负载,这种现象是相位变化造成的.

blue-don

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2006-07-13 21:41:00
8楼
是的,缺相会引起电压电流的相位变化。。

blue-don

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2006-07-13 21:45:00
9楼
正常变压器电流的突然增加,确切来说是来自于另外一个变压器的负载转移,并不是单纯的故障变压器所引起的环流影响,是两个方面的。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师