补偿导线的型号不对对精度的影响 点击:1642 | 回复:8



易水寒262

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2003年2月11日
发表于:2006-07-09 23:16:00
楼主
我单位用有一支B型热电偶,补偿导线当然是B型的,现在想改用S型热电偶,不换补偿导线只改一下分度号,测量温度会有多少误差?



月影孤星

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 607回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:879
  • 注册:2005年3月19日
发表于:2006-07-10 09:07:00
1楼
B型的补偿导线对温度影响不大,但是如果改用S型的热电偶一定要用SC型的补偿导线,你先看看以前用的是不是SC型的。

仪表工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2006-07-10 11:51:00
2楼
B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。
S型热电偶必需用SC补偿导线,

(S型热电偶)铂铑10-铂热电偶技术资料
    铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
    S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
    S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。

    [b]我司专业生产热电偶,热电阻等温度,压力仪表!
    有需要请来电
    13909817485 周海波
    万沃仪表(上海)有限公司[/b]

logitech

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:967
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2006-07-10 15:16:00
3楼
还是选对应分度号的补偿导线,S型热电偶用SC补偿导线.

易水寒262

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2003年2月11日
发表于:2006-07-10 23:36:00
4楼
谢谢各位指教,也就是说如果换热电偶就必须换补偿导线了?

仪表工程师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2006-07-11 09:53:00
5楼
是的!

敏博

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2008-02-03 21:26:00
6楼
学习了

信不信你说的算

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2008-02-04 09:09:00
7楼
不错!

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-02-16 15:00:00
8楼
学习了