求助-变压器在短时间内急剧升温,请各位给分析一下原因. 点击:1008 | 回复:6



新手王

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-08 22:06:00
楼主
[b][b][b]我公司的10米立车的电控柜的内的一变压器在短时间(2-3个小时)内就急剧升温到90度左右.变压器是380变220的,用于为整个机床控制系统中PLC提供电源的;变压器的容量是250VA的,后来我们换了630VA的还是有同样的问题.请各位高手给分析一下啊!急啊!



平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2006-07-09 08:48:00
1楼
应该属于正常温升:
1)电压是否偏高..
2)柜内散热不畅..
3)先测一下变压器一次侧电流,如果电流没有超限,铁心温度又明显高于线圈温度,变压器设计磁通密度高,铁心温升高..简单解决办法
是去定做一个460V/265V的500VA代替原来变压器..

醉心阁

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2006年6月03日
发表于:2006-07-09 14:39:00
2楼
是不是用在伺服电机上的啊?如果是用在伺服电机上的,我公司就有一种盒式的伺服变压器,不发热,抗干扰.体积也很小,7500VA以下的只有两包烟大小.李生  13590106171

新手王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-11 12:06:00
3楼
谢谢,老蔫!定做一个460V/265V的500VA代替原来变压器,原变压器的输出端是给三菱PLC使的;它要求的是220V的电压啊!265V的电压是不是太高了,能不能使啊?请各位高手赐教,小容量(250VA--630VA)的变压器持续工作在90-100度是不是正常?可以长时间的使用吗?

新手王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-11 12:07:00
4楼
发表于:2006-07-13 10:19:00
5楼
注意:U1/U2=460V/265V=380V/220V! 你的变压器输出仍是220V!!
这样做的目的是把变压器的磁通密度降低20%,减小铁心发热!
   找个钳型表侧一下变压器的最大工作电流,由此估算一下变压器的容量,加50%以上的容量裕度,线圈就不会发热..
   如确定是铁芯发热就按前面讲的降低磁通密度的办法做..

DKQ

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 489回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:635
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2006-07-13 17:22:00
6楼
温度到90是很正常的,可以继续使用。变压器本身是个发热体,在b极绝缘的情况下到110度也没问题。可以咨询我  13325215833

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师