取源部件及仪表的安装 点击:2086 | 回复:1



改变

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2006-06-28 11:53:00
楼主
1、取源部件及仪表的安装
1)、一般规定
取源部件的安装,应与土建施工、设备安装同时进行,取源部件的开孔与焊接工作,须在管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。
a)、   在管道和设备上开孔时,应采用机械加工方法。在混凝土构筑物上安装的取源部件应在砌筑或浇注的同时埋入或预留安装孔
b)、 安装取源部件不宜在焊缝及其边缘上开孔及焊接。取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。
c)、 被取源介质需要连续流动时,取源头部应在逆水流方向切斜口。取源位置的流速不够时,应加装增压装置。
d)、取源位置须具有代表性,即应取流体的中央部分,并应尽量靠近分析仪表,以保证取源水样分析的即时性。
e)、 取样管一般为PVC、PPR类塑料管。
f)、仪表的安装位置,应符合下列规定:
 (1) 光线充足,操作维修方便;不宜安装在振动、潮湿、易受机械损伤、有强磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的地方,安装在室外的仪表应采取相应的防曝晒、防水、防潮、防冻措施。
(2) 仪表的安装位置应选在便于检查、维修、拆卸,通风良好,且不影响人行和邻近设备安装与解体的场所。其中心距地面的高度宜为1.2~1.5m。
 (3) 就地安装的显示仪表应安装在手动操作设备时便于观察仪表示值的位置。
 (4) 仪表安装前应外观完整、附件齐全,并按设计规定检查其型号、规格及材质。
g)、 仪表安装时不应敲击或振动,安装后应牢固、平整。 设计规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查后方可安装。
h)、直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后压力试验前完成,仪表与管道连接时,仪表上法兰的轴线应与管道轴线相一致。固定时应使其受力均匀。安装完毕后,应随同系统一起进行压力试验。
i)、 仪表及电气设备上接线盒的引入口不应朝上,避免杂质进入盒内,当不可避免时,应采取密封措施。
j)、 仪表和电气设备标志牌上的文字及端子编号等,应书写正确、清楚。
k)、 对于需用管道进行采样的仪表,一般情况下都应装有旁通管和旁通阀,并在保证仪表有足够采样源的前提下把旁通阀开到最大,以保证取样源的瞬时性。
2)、 温度取源部件及温度仪表的安装
2.7、 温度取源部件的安装位置应选在介质温度具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流速呈死角处。热电偶取源部件的安装位置,宜远离强磁场。
2.8、 温度取源部件在管道上的安装应符合下列规定:
(1) 与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。
(2) 在管道的拐弯处相交时,宜逆着介质流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
(3) 与管道倾斜相交时,宜逆着介质流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
2.9、 热电偶或热电阻应安装在易受被测介质强烈冲击的地方,当水平安装其插入深度大于1m时,应采取防弯曲措施。


[color=#FF0000]我在QQ里建了个仪表论坛,欢迎大家加入,实时快捷的交流渠道!探讨仪表发展方向,交流仪表应用技术。为工业自动化作贡献!   群号码为:10457626[/color]



2002125

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1517
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2006-07-21 20:27:00
1楼
a)、   在管道和设备上开孔时,应采用机械加工方法
设备上一般机械开孔,管道上要看具体情况,一般焊接