我单位的轧机间使用的是KELK张力计
二次表是DSP2
故障现象 A通道和系统故障灯亮,经测量A通道的输入信号大约为50MV.(此系统激励电压为10V,最大输入信号为24MV)经测量激励电压正常,传感器的阻值正常,和屏蔽线的绝缘也正常.(张力棍上无板带)
重新接好线,输入信号大约为0MV,重新标定则正常.
此故障反复出现!!!