一 3051压力变送器装在管到上无法用 HART 275 通讯,拆下来调试通讯正常,
为什么??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张天军
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 478回
年度积分:0
历史总积分:609
注册:2006年4月17日
发表于:2006-06-19 20:33:00
1楼
你的回路是不是通的
回复
引用
举报
抵制倭货
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 259回
年度积分:0
历史总积分:261
注册:2006年6月23日
发表于:2006-06-25 15:25:00
2楼
用这个看看
全中文的,佣有HART授权的。
[IMG]http://www.fbtc.com.cn/bbs/upload/sf_200643011179.jpg[/IMG]
[url=http://www.fbtc.com.cn/bbs/showthread.asp?threadid=1274]http://www.fbtc.com.cn/bbs/showthread.asp?threadid=1274[/url]
回复
引用
举报
啊哦~
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2005年9月09日
发表于:2006-06-27 22:25:00
3楼
先看回路是不是通的,不行串一个250欧电阻试试..