PM50RSA120 点击:1039 | 回复:4



lyh94229

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-06-03 12:33:00
楼主
请各为大虾指点迷津:PM50RSA120拖动3.75KW的压缩机在启动时模块发出过流的保护信号而停机保护,希望各位大虾能指点一下小弟解决这个问题,谢谢!



lyh94229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-06-04 14:29:00
1楼
有人吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-04 16:26:00
2楼
压缩机启动时阻力很大(低温时机油粘性大),最好用矢量变频器,启动频率调到十几试。

lyh94229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-06-07 12:10:00
3楼
请问大虾:什么样的变频器是矢量变频器?我是刚接触这个的,还请多多帮忙!谢谢!

lyh94229

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-07-12 12:01:00
4楼
请问李大虾,变频器与电机的阻抗有什么样的关系?请多指点