首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

测石灰石粉末的料位用什么好? 点击:3323 | 回复:44



MAYKER

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2003年12月19日
发表于:2006-05-30 16:03:00
楼主
有一大罐20-30米,为石灰粉末,进料时,粉尘较大!
不知用什么东东好,
用超声波?
用雷达?
用导波雷达?
或其他方式?望各位高人指点



MAYKER

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2003年12月19日
发表于:2006-05-30 16:06:00
1楼
为常温,常压。
哪位高人有遇过此现场,望指教,测量效果如何?

gkong

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-05-30 16:27:00
2楼
雷达的,VEGA牌.现场调试.

凉风又袭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 322回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:529
  • 注册:2005年3月01日
发表于:2006-05-30 16:32:00
3楼
重锤,陪自己研发的二次表,可实现手动测量,定时测量和下料时停止放锤等。

又一个单身的工控人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 538回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1050
  • 注册:2005年10月31日
发表于:2006-05-30 16:56:00
4楼
雷达比较好
西门子的还防尘

ask365

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2006年5月30日
发表于:2006-05-30 17:22:00
5楼
我觉得用电容原理的比较好,如果是考虑石灰石粉吸潮的话,传统的电容表确实误差太大,可考虑用补偿型的.

MAYKER

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2003年12月19日
发表于:2006-05-30 21:38:00
6楼
要求:连续测量即4-20输出

TO:GKONG“雷达的,VEGA牌.现场调试.”效果如何?

重锤的为机械可能容易堵吧

电容式的不知如何?

ask365

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2006年5月30日
发表于:2006-05-31 11:17:00
7楼
我觉得如果要用的的话用非机械式的更好一些,雷达的功耗有点高,寿命问题不是特别看好,相对电容的这方面能发挥些优势.

NJDK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2005年11月15日
发表于:2006-06-01 07:47:00
8楼
FCY 
料位测量装置已成功应用于发电厂粉仓粉位测量,其工况比你的现场要求更高,你可联系试试。郭先生:13851613962

凉风又袭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 322回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:529
  • 注册:2005年3月01日
发表于:2006-06-01 09:54:00
9楼
我做的唐山钢铁公司二分公司10m煤纷仓测量,对方选的是超声波料位计,一年后到现场的时候你猜现场工人是怎么测的?点张燃一张报纸扔到仓里,然后目测料位高度。唉,这些粉尘料位的测量啊,始终头痛。-_-!

ask365

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2006年5月30日
发表于:2006-06-01 13:45:00
10楼
现在现场得到的结论超声波根本不能用在粉位上.不是说它以前就能用,而是很多的情况发生在即使用了,设计单位也不会知道自己设计的东西现场根本不好用,现场的心态是这个不行咱就不用甚至凑合.出现屡屡的还在灰位上用超声波,是机制问题.

要你命3000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2006-06-01 14:01:00
11楼
to:凉风又袭
往煤粉仓里扔明火,不要命啦!唐山人民还真牛!

又一个单身的工控人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 538回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1050
  • 注册:2005年10月31日
发表于:2006-06-01 15:20:00
12楼
瞎说的,支持楼上的

黑夜黑发

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2005年7月16日
发表于:2006-06-01 17:14:00
13楼
这个东西可以用西门子的雷达或超声波
他们的东西在技术上都是先进的。

wuluolan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 652回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1569
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2006-06-06 02:35:00
14楼
雷达料位计VEGA

它还可以测水位

真诚永远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:398
  • 注册:2005年9月26日
发表于:2006-06-06 09:22:00
15楼
用E+H的雷达不错!010-65889167

zzl926535

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:287
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2006-06-06 09:43:00
16楼
建议西门子的LR400好一些,(用在水泥行业很多)。天津VEGA我知道钢铁行业用的不少。

热式气体质量流量计

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年8月29日
发表于:2006-06-06 11:56:00
17楼
用射频电容料位计可以考虑一下,不过你的罐子有点高,刚卖给我的客户测石灰粉 是7M的量程   老客户了
你可以试试  要不先给你一份资料看看也行
010-87755942 赵

铁锚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2006-06-06 13:13:00
18楼
用重锤料位计最保险。E+H.但西门子雷达料位也不错。千万不能用超声波。

凉风又袭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 322回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:529
  • 注册:2005年3月01日
发表于:2006-06-07 13:13:00
19楼
呵呵呵,开玩笑的,不过拿手电筒看的确有其事。
后来给改成重锤的了,埋了几次锤,又要换,没办法就找人做了个二次表,每次放料的时候让他不放锤,平时的时候是定时测量,工人巡检的时候按下键手动测量下,效果虽然不好不过却比用超声波或手电筒强多了。

MAYKER

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2003年12月19日
发表于:2006-06-07 15:56:00
20楼
感谢各位的评论,
我想可能还是雷达的测的较好,
有没有直接用户的?出来说说测量情况,其注意事项什么的?