求助-流量传感器选型 点击:313 | 回复:3



nature_pet

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2006-05-25 14:30:00
楼主
现要测实验测试 空调水系统的水流量,管径32mm,流量1立方米/小时;流速0.3-0.5m/s。测试环境温度1-60度;精度1%,要求传出信号可直接接到PCI板上。请高手帮忙推荐一款流量传感器,及价位。涡轮流量传感器传出脉冲信号吗?是否可直接接到PCI板上?



优格

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2006-05-25 14:34:00
1楼
推荐用电流信号的好了!标准信号可以避免好多麻烦!如果用涡轮的话找我,价格绝对优惠!但不知道您的32mm是内径还是外径啊?如果内径是32mm的,对应32mm的涡轮流量传感器流量偏小一点。如感兴趣13527853674 

youren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 390回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:547
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2006-05-25 15:31:00
2楼
我有这种要求的,价格好!
010-58731238-812

bj李刚

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2004年7月26日
发表于:2006-05-25 15:40:00
3楼
我门生产涡轮流量计,DN32的4-20MA输出或脉冲输出都可以做,法兰安装或螺纹安装均可,价格优惠,量大价格更底。欢迎来电来信。
北京中旺 李刚 13552189794 www.zw-dz.com