440V/60HZ的设备怎样才能用在380V/50HZ的条件下?
设备中有变压器,可调电抗器和电机及接触器等。
我单位现引进韩国的一条液化气窑炉。
急切需要帮助!!



laoyao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 124回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2006-06-12 15:51:00
1楼
电压可以通过变压器来改变,频率就不知道了。

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-06-18 14:39:00
2楼
可以用的不过电机就没有那么大功率了

xshflove

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年5月08日
发表于:2006-06-20 15:30:00
3楼
可以用变频器呀!!!!

小老头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年9月13日
发表于:2006-06-20 18:19:00
4楼
如果你单位的设备对电机的转数要求不十分严格、电机功率又留有一定余量的话,不必增加任何设备直接可以使用,但是在试机时一定要用交流钳形电流表进行检测,其工作时最大电流只要不超过电机名牌上的额定电流即可,直接使用转数一般降低17%左右,效率也要降低一些,但是出力够用,电流又不超标准就行。我有过实际使用范例。

TANGRUI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-06-20 22:06:00
5楼
同意小老头的说法!