高温炉需要功率限制,例如:500度以下,输出在5%以下;500~1500度,输出5~60%;超过1500度,输出不限制.最好是能分更多段,不知有没有这样的仪表?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jjq
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 1390回
年度积分:0
历史总积分:1859
注册:2003年10月28日
发表于:2006-05-23 16:31:00
1楼
当然有啊
很多的
回复
引用
举报
eerr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2006年5月12日
发表于:2006-05-23 16:37:00
2楼
请推荐仪表型号和联系方式.
回复
引用
举报
天天学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-23 17:38:00
3楼
厦门宇电AI-808PAX移相触发可控硅。就具有你需要的功能。
高温炉非线性功率限制。
100℃以下时输出限制为6%,温度为100~850℃之间功率限制又平滑过度到55%,温度在850~1600℃之间功率限制由55%过渡到100%,温度大于1600℃以上不限制。
如有需要请来电,免费电话800 858 2033随时恭候为你排忧解难。
厦门宇电自动化科技有限公司
技术服务部 邵工 13063058280直线电话0592-2632213