仪表在冬季很正常,可到了夏季就老出问题 点击:416 | 回复:7



乐观

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:68帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:708
  • 注册:2003年6月09日
发表于:2006-05-20 13:33:00
楼主
我公司用S402仪表做恒压供水的压力检测,仪表在冬季很正常,可仪表到了夏季就老出问题,问题是 仪表不能正常显示,而且显示AH报警,我只用它做检测用,怎么会出现这种情况呢?与温度有关系吗?



还未入门

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2006-05-21 00:27:00
1楼
将变送器的量程调高。(根据工艺要求)

东木生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:182
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2006-05-21 03:21:00
2楼
当显示AH报警是,看二次表显示多少,然后检测变送器输出是否正常,如果输出正常,说明二次表故障,如果输出不正常,请检查变送器。根据你说的现象多数是显示表的故障,温度特性不好,你可以实验一下。

乐观

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:68帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:708
  • 注册:2003年6月09日
发表于:2006-05-21 16:00:00
3楼
输出是不正常的<日国输出正常的话,供水就没问题 现在关键是输出信号要么有问题,要么就没输出.量程也没有问题的 ,我就是纳闷,我猜想是不是它的显示刷新率太快了引起的,我现在等它坏了,我再调整看看,随便把量程再调整以下在观察.有时它出现问题,几分钟后有自己讷讷感恢复,真怪!!

还未入门

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2006-05-21 20:32:00
4楼
你调整是二次表的量程吗?最好调整变送器的量程。
我觉得有两种可能:
一,水压超过了变送器的是量程。
二,有堵。

昊志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2004年10月11日
发表于:2006-05-22 11:44:00
5楼
这个主要是由S402的生产工艺所决定的,首先他比较薄,这就是说散热会慢一些,我觉得是由于环境温度的变化所决定的,建议使用其他仪表替换

从新来过

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:22帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:683
  • 注册:2005年9月17日
发表于:2006-05-22 15:26:00
6楼
温度性不好

乐观

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:68帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:708
  • 注册:2003年6月09日
发表于:2006-05-22 22:02:00
7楼
下面引用由昊志在 2006-5-22 11:44:00 发表的内容:
  这个主要是由S402的生产工艺所决定的,首先他比较薄,这就是说散热会慢一些,我觉得是由于环境温度的变化所…
--------------------------------------------------------------------------------------------
 有道理!!我猜想就是这样的 ,我摸仪表还热乎乎的

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师