请教液位控回路问题 点击:636 | 回复:1



笨鸟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2003年2月25日
发表于:2006-05-09 20:10:00
楼主
TDC-3000系统,一个液位控制回路,正常控制几年了,一天突然出现故障:输出信号但现场阀不动作,检查信号,屏蔽,绝缘正常,阀正常,将阀4-20MA正负反接后阀动作,但动作反向,在DCS上改正反作用后正常.再将信号线正接,阀又不动作.请问是什么原因?



天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-10 09:08:00
1楼
    按正常的操作方法调校  

    1.在现场用信号发生器输出4-20mA信号单独来调校阀门,符合要求作用方向。

    2.再检查DCS输出的作用方向信号是否正确。

    仅供参考