TDC-3000系统,一个液位控制回路,正常控制几年了,一天突然出现故障:输出信号但现场阀不动作,检查信号,屏蔽,绝缘正常,阀正常,将阀4-20MA正负反接后阀动作,但动作反向,在DCS上改正反作用后正常.再将信号线正接,阀又不动作.请问是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天天学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-10 09:08:00
1楼
按正常的操作方法调校
1.在现场用信号发生器输出4-20mA信号单独来调校阀门,符合要求作用方向。
2.再检查DCS输出的作用方向信号是否正确。
仅供参考