有四台空调要求24小时监控侧吹风温度 请高手帮忙 点击:829 | 回复:6



翔盛化纤

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2006-05-01 18:10:00
楼主
我想做一个温度监控系统 有四台空调要求24小时监控侧吹风温度 请高手帮忙



翔盛化纤

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2006-05-02 17:42:00
1楼
没人

翔盛化纤

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2006-05-03 17:33:00
2楼

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-03 18:37:00
3楼
你好忙啊 要独立显示? 选4支温度传感器(铂电阻PT100);配4台显示仪表。就可以了。 建议选用宇电AI系列显示控制仪表AI-501A 如果加个S型通信模块AI-501AS还可以用计算机监控,配用软件AIDCS单机版软件;如果配用网络版软件,你在家上网多能知道。省的你24小时盯着。 我公司的产品在空调系统中得到广泛应用。附图供你参考。如有困难与我联系13063058280 附我的文章[AI显示控制仪表在厦门翔鹭化纤中央空调的应用] http://www.gongkong.com/tech/example/include/4821.asp 厦门宇电自动化科技有限公司 技术服务部 邵工 13063058280 http://www.yudian.com/

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-06 12:44:00
4楼
谢谢来电。

如有疑问请打直线电话0592-2632213

星火燎原

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2002年5月22日
发表于:2006-05-06 23:48:00
5楼
用4支温度传感器(如PT100),配一台XSD/A-H4四通道仪表便可,可以加通讯进行计算机监控,或者是用XSR无纸记录仪进行数据记录。
如需帮助请联系:QQ:5823875,MSN:Cdlsx@hotmail.com,E-mail:Cdeton@126.com,TEL:028-66551431,13088079107

王晟磊

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 687回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1173
  • 注册:2004年2月11日
发表于:2006-05-07 00:37:00
6楼
晕倒,是不是做机房监控啊,俺们公司做了一堆这种无人执守的机房空调控制.
来电话说吧.
0755-26715432
德维森 王晟磊